做了一个五层住宅的采暖,散热器采暖,一共五个单元,每个单元的负荷基本为23Kw,入户总管管径DN32,层高3m,室内外高差0.8m,楼高15m,没有地下室。下面是一个人给我审图的审图意见,红色字体为对我的设计的描述,求高手帮我指导一下,看看我该如何修改,审图那人是什么意思。1,采暖系统顶点工作压力为0.35MPa(即3.5公斤)是否有误,请仔细认真核实。(我写的顶点工作压力0.35MPa,这个不合适么,要改成系统工作压力么?求解

( 我写的顶点工作压力0.35MPa,这个不合适么,要改成系统工作压力么?求解
2,各采暖入口阻力是否包括采暖入口的阻力? 请仔细认真核实。( 我写的每个单元的系统总阻力基本为16KPa,没有包括热力入口的阻力,这个需要标准包括热力入口阻力在内的阻力么
3,采暖保温厚度再查一下,看是否合乎要求。( 最大管径是32,采用30厚玻璃棉管壳,这个不合适么
4,采暖管径内管道标高是否与分户计量相应图集一样?( 这一句不明白是什么意思,求解
5,各采暖总立管起始端设置关断检修阀门( 这个阀门,包括泄水不是都在热力入口的井里么,需要重复设置么
6,热力入口采用何种做法应有交代,可参考技术措施。同时室内的部分埋的有些深。( 我标准了热力入口采用图集91SB1-1 P67,还需要怎么交代呢?室内的埋深确实深了 ,这个我同意

求高手指导我一下,入门比较晚,有些东西很迷茫,希望各位不吝赐教。
免费打赏
倒骑蜗牛流浪
2012年05月28日 14:33:41
2楼
没人回复呢,虽然我都已经解决完了,诶