5^^^冬天来了,污水好像又有问题了,网友就诊
dlb-sedrin
dlb-sedrin Lv.2
2006年11月18日 23:59:13
只看楼主

我司为啤酒制造厂,近期污水处理上出现问题,求教各位网友:1、简介酸化池-接触氧化池-气浮池三级处理,酸化池和接触氧化池内设弹性填料,初沉调节池1000立方,酸化池共三池1000立方(上流式,各池单独进出水),接触氧化池共5池1400立方(串联),气浮池两套共160立方/时。1、症状出水有较多泡沫,带有少量絮状泥,氨氮波动较大(正常值为1mg/l左右,目前约6mg/l,有时达到30mg/l),出水COD在80~120左右;

我司为啤酒制造厂,近期污水处理上出现问题,求教各位网友:
1、简介
酸化池-接触氧化池-气浮池三级处理,酸化池和接触氧化池内设弹性填料,初沉调节池1000立方,酸化池共三池1000立方(上流式,各池单独进出水),接触氧化池共5池1400立方(串联),气浮池两套共160立方/时。
1、症状
出水有较多泡沫,带有少量絮状泥,氨氮波动较大(正常值为1mg/l左右,目前约6mg/l,有时达到30mg/l),出水COD在80~120左右;
COD检测:a、进水1627,厌氧出水1071,总出水110;b、进水1968,厌氧出水669,总出水100
DO值2
2、环境
近几天夜间气温降低较多,由22度减至16度,生产废水量变化较大,导致出水量不稳定
3、问
怎样能调整好出水,降低出水氨氮值和COD?
新手^^谢谢各位大虾
免费打赏

相关推荐

APP内打开