进水COD:350mg/L BOD5: 250mg/LSS: 250mg/L T-N:40mg/L出水COD ≤ 50mg/L BOD5 ≤ 10mg/LSS ≤ 10mg/L NH4+-N≤ 10mg/L工艺设计格栅格栅的主要作用是除去污水中的塑料、纸片及较大的悬浮物,保证后续处理的相关设备。格栅采用人工格栅,栅片间距10mm,人工定期清杂。预曝调节池: 调节水质水量保证后续处理的稳定性,并利用污水中的自然微生物进行好氧降解污水中的污染物。调节池的尺寸为:5.0×6.0×4.0m,有效水深3.5m,有效容积105m3,地下式钢混结构。调节池底部安装ADS曝气器用于预曝气,预曝气气水比3:1。调节池的后段设置污水泵两台,一用一备.污水泵选用WQ2120-202-50型污水泵,其主要参数为:Q=22m3/h,H=8.5m,N=1.1kw。
SS: 250mg/L T-N:40mg/L
出水COD ≤ 50mg/L BOD5 ≤ 10mg/L
SS ≤ 10mg/L NH4+-N≤ 10mg/L
工艺设计格栅
格栅的主要作用是除去污水中的塑料、纸片及较大的悬浮物,保证后续处理的相关设备。格栅采用人工格栅,栅片间距10mm,人工定期清杂。
预曝调节池:
调节水质水量保证后续处理的稳定性,并利用污水中的自然微生物进行好氧降解污水中的污染物。曝气生物滤池(IBAF池):
IBAF工艺全称为固定化微生物-曝气生物滤池,是在固定化微生物技术(IM)基础上,结合曝气生物滤池(BAF)发展而成的污水处理新工艺。与传统的曝气生物滤池相比,I-BAF采用一类高效悬浮大孔载体,该载体比表面积大(80m2/g),孔隙率高(98%)。同时,通过分子设计,在载体引入大量的活性和强极性基团并通过固定化技术,将大量变异菌和酶制剂牢牢固定在载体上,单位体积生物量大、最高可达60g/L。载体平均湿密度为1.00g/cm3,在水中呈悬浮状。由于采用固定化技术,微生物不易脱落,这样既提高了生物浓度,又避免了堵塞,可省去二沉池,大大简化工艺流程,使操作管理更加简便和科学,易于控制。
I-BAF具有在高进水负荷下出水稳定的优点,污染物去除量及去除率均随进水浓度的提高而增加,即在一定浓度范围内去除率随COD容积负荷的增大而升高,表现出I-BAF适应处理高浓度废水的优异能力。I-BAF的容积负荷可达28kgBOD5/m3.d,因此,采用I-BAF工艺,可使装置容积大大减小,从而减少土地占用面积,降低工程造价,节约国土资源。在I-BAF工艺中,依据载体性能可维持生物的多样性,使好氧、厌氧和兼性菌同时存在,这一特点在去除高浓度、大分子、难降解有机物和NH4+-N方面有其独特的优点。
I-BAF工艺还具有脱除重金属离子等无机离子的能力,水中的Cl- 、Ca2+、Mg2+等随着微生物的增殖,浓度逐渐减小,起到软化水质的作用。
总之,I-BAF工艺综合了物理吸附和生化反应过程,它具有容积负荷高、占地面积小、运行稳定、出水水质好、管理方便和运行成本低等许多优点,其主要处理出水指标为:COD≤60mg/L,SS≤20mg/L,BOD5≤10mg/L,NH4+-N≤5mg/L。适宜于所有有机废水处理,本身不产生臭味,尤其适合在生活小区使用,也可用于城市污水改造及中水回用。
曝气生物滤池(I-BAF池)的主要作用是通过好氧微生物降低污水中的COD尤其是氨氮。曝气生物滤池(I-BAF池)的尺寸为:5.0×6.0×4.0m,有效水深3.5m,有效容积为105m3,停留时间为5小时,分两级串联运行,每级I-BAF池的尺寸为:2.5×3.0×4.0m,池内装填高效悬浮专用载体,载体高度2.0m,载体量为60m3,投加高效专用微生物60kg。曝气生物滤池(I-BAF池)池底安装ADS曝气器用于曝气,气水比6:1。设立JTS-65型低噪声鼓风机两台,一用一备,JTS-65型鼓风机的性能为:Q=3.18m3/min,P=58.8KPa,N=7.5kw。曝气生物滤池(I-BAF池)的底部设置排泥管,曝气生物滤池产生的剩余污泥自流至调节池.
砂滤:
砂滤的主要作用是对曝气生物滤池(I-BAF池)的出水进行深度处理,进一步降低COD、氨氮及色度,起到把关作用。砂滤池的尺寸为:2.5×2.5×3.0 m,采用中水反冲洗。
中水池:
中水池既作为中水蓄水池,又作为接触消毒池,消毒选用投加氯片的方法,这种方法简单实用,投资运行成本较低;中水池还可作为砂滤的反冲洗水池。中水池的尺寸为:4.0×6.0×4.0m。中水池设在IBAF池的后段,对要求不太高的用水可直接投加氯片灭菌后回用;对要求较高的场合用水经砂滤进一步深度处理后灭菌回用。中水池后段设立清水泵,清水泵选用按业主实际需要确定。