小弟最近做了一个异形柱别墅工程,共两层,其中在一层顶处,有一跨轴到轴是6900,而净跨是6100,上面荷载就是600宽的窗间墙,和900高的窗台,一层层高3900,二层层高3600,我原来做的是200x650,总工审图说,500高就行了,给窗户留出空间做过梁(标高3.100处是窗户顶),那我说直接做200x800,直接做过梁,总工说不经济,我想问一下,这样做可以马?我算了一下,500高也是符合条件的,就是感觉不太好
小弟最近做了一个异形柱别墅工程,共两层,其中在一层顶处,有一跨轴到轴是6900,而净跨是6100,上面荷载就是600宽的窗间墙,和900高的窗台,一层层高3900,二层层高3600,我原来做的是200x650,总工审图说,500高就行了,给窗户留出空间做过梁(标高3.100处是窗户顶),那我说直接做200x800,直接做过梁,总工说不经济,我想问一下,这样做可以马?我算了一下,500高也是符合条件的,就是感觉不太好