关于框剪结构剪力墙、框架抗震等级的确定
bora_bora_bora
2006年11月18日 08:32:59
只看楼主

在抗震规范第6.1.3条规定框剪结构在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。换句话说,框剪结构,只有当在基本振型地震力作用下,剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,剪力墙才能充分发挥作用,才能称得上框剪结构,不知这样理解是否正确,如果是这样,在pkpm计算结构中如何判断这一条呢?

在抗震规范第6.1.3条规定框剪结构在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。换句话说,框剪结构,只有当在基本振型地震力作用下,剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,剪力墙才能充分发挥作用,才能称得上框剪结构,不知这样理解是否正确,如果是这样,在pkpm计算结构中如何判断这一条呢?
免费打赏
wyigao0097
2006年11月18日 08:49:51
2楼
国家有关规范还没有出相关的规定:到底刚度特称值取多大才能比较合理认为是框剪结构。 我个人认为一般地说,二者能成为双重的抗震防线才可以成为框剪结构体系。你所说的应该是使框剪结构体系中,如果若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,那么可以认为框架在体系中的占主导地位,应该加强框架的抗震能力,这是合理的!你的理解应该有所偏颇,个人看法,仅供参考!!
回复
bora_bora_bora
2006年11月21日 11:09:55
3楼
谢谢!在pkpm计算结构中如何判断框架部分承受的地震倾覆力矩是否大于结构总地震倾覆力矩的50%呢?
回复
wyp945
2009年04月06日 02:14:39
4楼
在PKPM的SATWE后处理----文本文件输出----框架柱倾覆力矩及0.2Q0调整系数
里头有。。。


偶做的框架——剪力墙结构刚好遇到这问题。。。结构框架抗震级别提高了一级
回复
zsptszjj
2009年05月14日 21:10:58
5楼
学习了,:handshake :handshake
回复
huang_tb
2010年03月24日 18:26:56
6楼
剪力墙部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%说明剪力墙结构不能构成结构的第一道抗震体系。