继续求教高手暖气不热的问题!!!!!!
sjzsxd
sjzsxd Lv.2
2006年11月17日 21:37:02
来自于采暖供热
只看楼主

那会儿去楼上看了下,他家也不是很热。于是下来继续放水,放水阀在暖气右上角。放掉3盆,放水的过程中,暖气下部渐渐变凉。放两盆水后,我关闭了暖气左上角入水阀门,放掉了第三盆水,这时我觉得很奇怪,按说我已经关闭了入水阀门,水压应该变小。但是拧开放水阀门后水流还是急速喷出???为什么,难道楼下的压力也很大????十分迷惑,期盼高手解答。我现在发现我自己的暖气似乎上部比下部热,这是为啥呢?暖气有堵的地方???有办法判断吗?

2006年11月18日 10:26:45
2楼
自己顶
回复
f_jg2003
2006年11月18日 13:58:00
3楼
采暖系统整个供回水都是连通的,你关掉供水阀门,回水里的水压还是比供水小不了多少,你一放自然就会从回水出来了。
上部比下部热,如果不是集气的问题,就是水流慢,低温水还没来得及从散热器低部排出,至使散热器下部温度比上部分低,另外如果你的散热器片数很多,同侧连接有时也会局部不够热。
一个环路水温低,并不一定是自己家或楼上那家,这一个立管所穿过的任何一家在改造装修时加大了阻力都会引起楼下不热。
回复
lwjlwj
2006年11月18日 14:08:32
4楼

1、有水喷出,回水管阀门没有关。
2、上部比下部热,说明水循环的慢,检查一下供水管,有可能堵了(因为拧开放水阀门后水流还是急速喷出,说明回水管没太大问题)。
回复
kai2fa3qu4
2006年11月18日 20:46:20
5楼
1、控制阀门可能有堵塞,处理:关闭供、回水阀,拆下暖气片下部堵头排水,打开供水阀冲洗一段时间,关闭。打开回水阀冲洗,关闭。上堵头。
2、测供回水压力,看是否压力平衡,如果压力平衡,暖气里 的水循环慢,暖气就不可能热。
回复
somebody665
2006年11月19日 09:40:34
6楼
器片连接方式,是【1#】、还是【2#】:
回复
ltrlcjm
2006年11月19日 10:46:20
7楼
真诚建议:请速找人挖开室外热力管道接头部位看供回水管道是否真正接反了
回复
zhengshg1979
2006年11月20日 08:38:45
8楼
接着往上看,楼上的楼上热不热?如果你们整个这一个立管都不热,再问问其他的立管住户热不热,如果整个楼都不热,说明应该是外网温度过低,或者循环水量过小,如果就你们这一个立管不热,那可能是立管没有调节好,可以让物业把你们的立管阀门开大
回复
zdszjkm
2006年11月20日 13:04:25
9楼
有地方顶气
回复
sjzsxd
2006年11月20日 13:47:52
10楼

是1#,但是,是左上角入,左下脚出。
回复
sjzsxd
2006年11月20日 13:49:56
11楼
谢谢大家的指点,到了一楼就是凉的了。但是一楼下面的地下室管子居然很热。