压缩机低压吸气为零,氮气打压到10Bar进不去
d809d809
d809d809 Lv.2
2012年05月25日 20:33:09
只看楼主

冰箱压缩机低压吸气为零,蒸发器前部比后部冷,回气管冷,用15bar氮气只打进10bar,又听不到明显的漏气,求教

冰箱压缩机低压吸气为零,蒸发器前部比后部冷,回气管冷,用15bar氮气只打进10bar,又听不到明显的漏气,求教
免费打赏
d809d809
2012年05月26日 18:28:31
2楼
续:今天抽真空负压检漏,没差到漏,挂了一天还是负压,加134a后,蒸发器吹出的风不怎么冷,压缩机回气管口似乎只有常温,不冷。老大也说不清楚怎么回事,就还给厨房。
回复
asuli49
2012年05月28日 13:50:39
3楼
可能系统有堵塞,你观察道的压力是否涵盖了吸排气压力,可能你只是观察到了吸气压力或单纯的排气压力,打压时一定要观察两部分压力。
回复
liabc006
2012年05月29日 08:16:27
4楼
果断查毛细管或膨胀阀,百分之百节流装置堵了。查吧
回复
asuli49
2012年05月29日 09:31:01
5楼
抽空查漏是查不了的。只有正压状况才可以,要么是脏堵,要么是冰堵
回复
airclimasia
2012年05月29日 09:43:57
6楼
系统有堵呢,分高低压两部分打压检漏吧
回复
dxsdxs001
2012年05月29日 23:07:58
7楼
毛细管有堵吧
回复
huangting1234
2012年05月30日 14:08:08
8楼
呜呜呜呜