想请问下,关于带隔离功能的断路器
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年05月25日 18:40:38
来自于断路器
只看楼主

想请问下,关于带隔离功能的断路器,有没有对这种产品了解的?能详细介绍下吗?还有想请问下1.隔离开关是不是都要断开三相包括n线?2.选3P断路器前加一个隔离开关(4P)是不是可以改成一个4P断路器(可断n线的),或者说3.4P断路器是不是也属于带隔离功能的断路器(因为它可以断n)?4.选4P的断路器,在前面加个隔离开关会不会画蛇添足?5.隔离开关和隔离电器的区别6.在供电级数超过三级的时候,是不是可以将隔离开关作为第四级配电箱主开关?

想请问下,关于带隔离功能的断路器,有没有对这种产品了解的?能详细介绍下吗?
还有想请问下
1.隔离开关是不是都要断开三相包括n线?
2.选3P断路器前加一个隔离开关(4P)是不是可以改成一个4P断路器(可断n线的),或者说
3.4P断路器是不是也属于带隔离功能的断路器(因为它可以断n)?
4.选4P的断路器,在前面加个隔离开关会不会画蛇添足?
5.隔离开关和隔离电器的区别
6.在供电级数超过三级的时候,是不是可以将隔离开关作为第四级配电箱主开关?
希望,不吝赐教~!

GELI.jpg

免费打赏
lsb158
2012年05月25日 19:02:19
2楼
N线能断开只是少数的几种情况
回复
whatr
2012年05月25日 19:10:40
3楼
1.隔离开关是不是都要断开三相包括n线?
有3P,也有4P

2.选3P断路器前加一个隔离开关(4P)是不是可以改成一个4P断路器(可断n线的),或者说
3.4P断路器是不是也属于带隔离功能的断路器(因为它可以断n)?
一般断路器都带隔离功能了。
新的产品规范,没提隔离电器必须有“明显可见的断口”,只是要求有可靠的分合指示。所以给断路器的舞台空间更大了


4.选4P的断路器,在前面加个隔离开关会不会画蛇添足?
加上更放心呗。

5.隔离开关和隔离电器的区别
隔离电器种类很多
插头-插座就是,明显可见断口。
你把断路器4P改成 3P+连接片也行。N线改成连接片。


6.在供电级数超过三级的时候,是不是可以将隔离开关作为第四级配电箱主开关?
可以用隔离开关。也可以用负荷开关。
最好别用断路器,整定值肯定和上级难匹配
回复
weiwei19870220
2012年05月25日 19:45:14
4楼
用负荷开关作为配电箱上级主开关是一般做法,实际应用起来感觉也挺好
回复
jas0nfung
2012年05月29日 14:50:29
5楼
想就这个问题请教一下,"最好别用断路器,整定值肯定和上级难匹配",这个不是从最末级开始设计的吗,因为按我的理解,从下开始往上,逐级调整断路器增大一级,但你的意思好像是从上往下设计。

这种应该是上往下,还是下往上,或者是在超过第三级配电的时候,采用隔离开关或者 负荷开关来作为主开关?
回复
geheime
2012年05月29日 16:02:48
6楼

同意。
回复
天空蔚蓝
2012年05月30日 10:04:31
7楼
3P、4P的漏电或空开需加一级隔离开关
如果漏电或空开损坏将是很危险的(我遇到过)
回复
jy20075236
2012年05月30日 16:37:22
8楼
常熟CM3系列就有这功能!