最近在看别人做的进线母联自投自复自投手复的原理图时,感觉特别简单,但仔细看有没有发现逻辑上的错误,只是比如分合闸线圈之前没有加门开关的状态触点以及各开关的故障触点,以前也没有仔细考虑过,现希望和大家探讨以下几个问题:(1)如果分合闸线圈之前不加本开关的状态触点会不会有问题?会有什么问题?(2)如果没有要求故障指示,是不是可以加各开关的故障触点,不加会有什么问题?(3)控制回路的电源选择问题,有的人只有母联回路是取两进线的过继电器的电源,有的人进线母联回路电源均取自继电器电源,是不是都可以?有必要吗?
最近在看别人做的进线母联自投自复自投手复的原理图时,感觉特别简单,但仔细看有没有发现逻辑上的错误,只是比如分合闸线圈之前没有加门开关的状态触点以及各开关的故障触点,以前也没有仔细考虑过,现希望和大家探讨以下几个问题:
(1)如果分合闸线圈之前不加本开关的状态触点会不会有问题?会有什么问题?
(2)如果没有要求故障指示,是不是可以加各开关的故障触点,不加会有什么问题?
(3)控制回路的电源选择问题,有的人只有母联回路是取两进线的过继电器的电源,有的人进线母联回路电源均取自继电器电源,是不是都可以?有必要吗?
希望高手不吝赐教!
12楼
新手,看了半天还是看不懂。。
回复
13楼
1,如果分合闸线圈之前不加本开关的状态触点会不会有问题?会有什么问题?
大部分的断路器分合闸线圈都串有本断路器的辅助常开常闭触点,应详见断路器说明书。
如果断路器本身的合分闸回路没有串接断路器的辅助接点,接线时应串接辅助接点,否则断路器的分、合闸线圈非法(长时间)得电,容易烧线圈。
(3)控制回路的电源选择问题,有的人只有母联回路是取两进线的过继电器的电源,有的人进线母联回路电源均取自继电器电源,是不是都可以?有必要吗?
两主进柜电源分别各变压器低压侧,母联柜电源取自两进线柜下端过继电器的电源。
回复
14楼
就第一条,现在很多线圈带有微动开关的。当然串个本开关的状态点更加保险
回复
15楼
终于有人懂我了,谢谢解答
回复
16楼
好好看一下供配电设计的规程吧
回复
17楼
路过,好好学习一下
回复
18楼
玩猜猜猜吗~~~~~~弄张图出看再说讨论呀~晕~~
回复
19楼
自己做的10KV高压柜图纸,方案为两进线一母联,技术要求为:实现双电源供电,如一侧电源失电,备自投母联保护跳开失电侧断路器,合母联断路器,另一侧进线电源带起所有负荷。二次电气联锁。该工程已送电,安全运行已三年。如有不对地方,还请指教希望对您有用。。
一次,二次原理如下图:
回复
20楼
区管解释很到位,1不加状态点的话,会烧线圈的,线圈长期通电烧的不是一个俩了
2断路器保护上就有了,你再加画蛇添足
3一般都是进线各取其电源,母联电源取断路器上下口,(即两段的电源)用中间继电器转换
回复
21楼
你的进线不能满足在母联合着,2#没合,一号合不上
回复