洁净风管一个问题求解
luizs@co163
2006年11月17日 09:45:00
只看楼主

图中1~5级净化等级所指何意?风管如果只是送入回风层,有这样的要求吗?我一直认为是风管安装于1~5级的洁净室内才有这样的要求.

图中1~5级净化等级所指何意?
风管如果只是送入回风层,有这样的要求吗?
我一直认为是风管安装于1~5级的洁净室内才有这样的要求.

1163727898342.jpg

免费打赏
vincent_nk
2006年11月17日 10:53:29
2楼
5级就是百级,以此类推
规范上有规定的,1000级以上的净化,气力输送,生物工程都按照高压系统设计。
回复
luizs@co163
2006年11月17日 11:46:06
3楼
你的意思洁净室内有百级的区域,那我新风风管不论在哪个地方,均得依高压系统设计?
除了漏风量测试和制作方式外,壁厚标准也是高压风管吗?
不能理解,新风管只是负责输送到静压层内,又没有布置在百级区域内.
为什么要这样啊?
施工时,也没人要求这样的.
回复
deathgod007
2006年11月17日 14:14:00
4楼
静压层内级别应相应降低,我记得应该差最少两个级别
回复
克莱门特
2006年11月17日 15:05:03
5楼
风管的厚度要求应该是用1.0的吧!不然如何满足高静压的要求.
回复
tutianjinkuang
2007年01月02日 11:37:40
6楼
用彩色钢板复合风管,好的哦
回复
honghuguo18
2007年01月02日 15:42:50
7楼


请教:百级以上等级的风管铁皮厚度也需要按照高压系统来做吗?谢谢!
不知道是在哪部规范里面有?
我查了洁净厂房设计规范,没有见到这方面的说明。还望赐教!谢谢
回复

相关推荐

APP内打开