各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
12楼
6层,串联
回复
13楼
此楼是否在供暖系统的末端。
回复
14楼
看见楼上有人说抢热,倒有可能,你有没有检查过楼上住户的暖气啊,有住户加装过水热,建议你还是找一下物业吧。
回复
15楼
可能是上供下回系统吧,也可以去看看楼上是不是把阀门关小了。
回复
16楼
系统形式是否上供下回单管串联跨越同程式?另外需了解使用年限多长,是否在供热系统末端,距离换热站有多远,周围或后端其他用户效果怎样。最好有换热站运行参数。
回复
17楼
同意你的看法,你分析的这么细致,我们都没什么可说的了
回复
18楼
楼主问的问题可以肯定的回答,是。你所说的系统应该是上供下回,这种情况下:1,查看上面一户供水阀门是否完全打开。2,管井是不是偏细,整体阻力太大。3,热源情况不好,又有两种可能:a,供水温度太低,达不到设计温度。b,供水压力太小,难以克服系统阻力。建议先查看1,2条,然后去换热站查看第3条.
回复