各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题

各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
免费打赏
wwwrny
2006年11月17日 10:00:42
2楼
是的,供水从楼上下来,说明你的采暖是上供下回单管系统。水温低,1、可能是热力公司供暖温度低,你可以到顶楼住户摸摸供水管道;2、系统提供的资用压力低,水的流量偏小,其他立管的楼下都不热;3、你楼上的住户更改暖气管道,引起阻力增大,其表现他家热而楼下不热。
回复
◇◆╥钱如雨
2006年11月17日 14:07:07
3楼
这个问题问得好!
其实我也很想知道答案..............
呵呵~
回复
◇◆╥钱如雨
2006年11月17日 14:08:51
4楼
恩,这问题问得好!是个问题..........
回复
zhengshg1979
2006年11月17日 15:39:45
5楼
看来我应该道一下谦,可能我的帖子贴的不是地方,或许你也是别人家暖气改造的受害者,真心希望你们家暖和起来,我建议你还是找物业或者热力公司,毕竟我们交了热费,他们就有义务让所有住户热起来。真心道歉!
回复
sjzsxd
2006年11月17日 15:49:25
6楼

谢谢,刚才我也是着急。言语之间也有不妥当的地方,希望大家都能在家享受温馨的冬天。
回复
mhbhorse
2006年11月17日 20:25:21
7楼
原因有可能如下:1、系统水力失衡,判别方法是看其他单元回水分支是否有更热的。可以通过增设流量平衡阀来解决。2、管道堵塞,判别方法是同一路系统供水管道热,回水管道冷。可以尝试通过管道冲洗或更换管道解决。3、供热公司扩大的用户过多,小马拉大车,从而提供的系统流量、压力或温度不足,判别方法是其他用户都是如此温度并且去热力站观察供水压力看是否有所下降,再专业点的可以考察它的供热功率是否符合规范。可以通过对供热服务商投诉解决。4、如果有分户改造的工作发生,可能系统设计不够合理,引起阻力相对增大,导致供暖效果下降。
回复
yjlfrr@co163
2006年11月18日 09:11:40
8楼
会不会是供热站低温运行
回复
liangzaishu163
2006年11月18日 09:53:01
9楼
楼顶有空气没排除,或楼上用户有私自改动阻力增加,楼上有堵塞都会使楼下不热.不排除是楼上的问题,也有很多原因使楼下不热.
1,可能刚供热锅炉烧的温度低.2可能是总供回水的压差小,热水循环不回过来.3水利不平衡,循环水在近端流量大导致远端流量小.4楼的入口过滤器堵塞或平衡阀开度小.
如果水压和供水持平是回水堵,如果水压和回水持平是供水堵.如果过滤器前后压差大于两米就有可能是堵塞.
回复
zz-110
2006年11月19日 22:29:19
10楼
很简单,检查垂直方向及水平方向立管水温即可!哪里温差较大就从哪里下手,或堵塞或因私自改动导致水力失调!
回复
myidentity
2006年11月20日 13:16:15
11楼
什么系统啊?几层啊?分户没有?有人抢热吧!
回复