叉车充电区属于防爆区,施工要求必须用桥架吗?
xiemingjuan-01
2006年11月17日 08:33:51
只看楼主

先感谢各位大虾. 我有个现场是物流仓库,其中有个叉车充电区,50*7.5米,里面有62个充电器的位置需要充电,充电器有可能会泄露氢气.原先设计是用插座给充电器提供电源,后来暖通专业要求充电器与通风机连动强制换气.所以插座改成插座箱了. 现在问题一\充电器的回路我用的是BV线,是否可以? 二\防爆区域是要明敷还是暗敷,明装穿KBG管可以吗? 三\施工对说要用桥架有必要吗?还说要用电缆? 请大家给予帮助.

先感谢各位大虾.
我有个现场是物流仓库,其中有个叉车充电区,50*7.5米,里面有62个充电器的位置需要充电,充电器有可能会泄露氢气.原先设计是用插座给充电器提供电源,后来暖通专业要求充电器与通风机连动强制换气.所以插座改成插座箱了.
现在问题一\充电器的回路我用的是BV线,是否可以?
二\防爆区域是要明敷还是暗敷,明装穿KBG管可以吗?
三\施工对说要用桥架有必要吗?还说要用电缆?
请大家给予帮助.
免费打赏
ivanpure
2006年11月20日 15:20:06
2楼
1.用至少ZC的BV线吧
2.明敷设,最好SC管吧
3.看你怎么供电啊,一个充电器需要一个回路么?容量多大?
线多的话,用桥架没有什么不可以吧

一点个人认识拿出来大家讨论和批判
回复
zzhspeed
2006年11月20日 16:23:43
3楼
防爆区域配线用水煤气钢管螺纹连接明敷,电缆用阻燃的可以走桥架或明敷。所有防爆类型的设备只有明敷的,与配线管螺纹连接。
对了,充电器怎么会泄露氢气呢,这俩东西有关系吗?
还有联动的说法,如果氢气已经泄露,就算你与风机联动,可这边刚一充电马上就爆炸了,风机换气哪来得及啊,那不是蒙人么。
回复
netling
2006年11月20日 21:41:29
4楼


规范规定酸蓄电池充电间是要防爆的,防爆区域要采用明敷,设备也要用防爆的,风机的启动可以用防爆磁启动器,但是换气次数是有要求的,可以查防爆规范
回复
fanchunjie0224
2006年11月20日 22:24:19
5楼

氢气是在充电过程中产生的,通风可以降低氢气混合气体的浓度,使其在爆炸浓度以下.
回复
xiemingjuan-01
2006年11月21日 15:36:21
6楼
一个充电器8KW,共60多个,每个充电器一个回路.
还有一个问题,充电区是半封闭的,没有封顶,而且侧墙只有两米高.在一个仓库防火区6000平米中的一个角落.
请问:充电区按防爆区域设计,电器设备是防爆的,那么是否我这整个6000平都要按防爆的来设计?(充电区面积有400平,2米的墙高,上不封顶.)
回复
zzhspeed
2006年11月21日 15:36:39
7楼
氢气的爆炸浓度我记得是在14%左右,如果你能保证不充电的时候绝对不会产生氢气,那还好。
回复
zzhspeed
2006年11月21日 15:43:02
8楼
哇噻,怎么都整这种开放式的,对防爆问题也太掉以轻心了吧
如果整个厂房是连通的,那么所有区域都要按同一个防爆等级来做,所以防爆部分必须作成封闭的。
同样功能的防爆装置比非防爆装置有的能贵10倍,你信不。
回复
biexiangwaile
2006年11月21日 16:19:28
9楼
楼上:开方式的也不一定厂房内所有空间都是防爆等级。有些泄露量不大的情况,是以局部空间来划分的,请仔细看规范。开方式空间更有利于通风,有可能减小爆炸危险区域范围。
回复
mrdszh
2007年05月16日 15:31:27
10楼
那位有叉车充电区的相关设计规范?请报出规范编号或传上来,好吗?
多谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开