现在有一个问题,就是我们在修建车库的过程中发现设计院的图纸上的一个问题,就是一个小梁搭在大梁上,但是小梁的上部钢筋和下部钢筋配筋都比大梁大,这样有问题吗??
现在有一个问题,就是我们在修建车库的过程中发现设计院的图纸上的一个问题,就是一个小梁搭在大梁上,但是小梁的上部钢筋和下部钢筋配筋都比大梁大,这样有问题吗??
2楼
我覺得配筋業截面和受力大小有關係,小梁截面一定很小所以呢,配筋大使很正常的事情!
回复
3楼
一般情况主梁钢筋回大于次梁钢筋.象这种情况应当请教设计师.
回复
4楼
这个情况的确很特殊。。。
不过,也有可能是结构计算时,局部应力较大而得出的配筋结果吧。。
回复
5楼
要看具体的情况
上部是否还有其他的构件,统计一下上部的荷载(还有施工荷载),估算配筋,若相差太大就发个联系单给设计院了!
回复
6楼
正常
回复
7楼
这样的配筋不理想!这有3种可能情况:1.大截面梁的配筋率没控制好,可以把截面调小,但设计可能为了保持与大梁的其他跨截面一致,而没有减少截面。2.小梁的配筋率过高,小梁的截面可以放大点,但设计没放大到经济配筋率的截面。3.小梁和大梁截面相差太大,计算时,支座没按铰接,导致小梁分担过多弯距,于是配筋就上来了。
建议放大小梁截面!
回复