通过球墨铸铁管的自来水水质出了问题!
f12
f12 Lv.2
2004年05月21日 16:11:23
只看楼主

从水厂出来的自来水PH值6.7,可是通过新敷设的球墨铸铁管(大概有11公里左右)后PH值达到了9。现在加了酸后出厂PH4.5,可最后还是PH8.5,已经连续1星期了,目前还是这种情况。不知道大家碰到过这种情况否,如何解决?

从水厂出来的自来水PH值6.7,可是通过新敷设的球墨铸铁管(大概有11公里左右)后PH值达到了9。现在加了酸后出厂PH4.5,可最后还是PH8.5,已经连续1星期了,目前还是这种情况。不知道大家碰到过这种情况否,如何解决?
免费打赏
sxm100
2004年05月21日 16:48:10
2楼
中途测试过吗?管材消毒浸泡过吗?满负荷运转吗
回复
ysz309
2004年05月21日 18:11:45
3楼
怎么可能变化这么大呢?
难道球墨管出了问题?
回复
tommy628
2004年07月10日 10:22:09
4楼
是不是球管的内衬水泥的配合比出了问题阿!
回复
mingjin301
2004年07月10日 19:40:23
5楼
是外施工程还是自来水公司的工程公司施工,如果是外施工程,有时他们为了降低成本是不加消毒剂的或打通关系后冲洗不合格也通水。
回复
菰城人家
2004年07月10日 20:07:48
6楼
应该不会出现这样的问题的啊.我们自来水公司安装2年球墨管道多了,一直没有出现你说的情况.即使没有冲洗也没有那种情况啊
回复
tommy628
2004年07月11日 00:33:58
7楼
我司曾由于球管内衬水泥出现问题而影响水质的,检查一下咯!
回复
caitan88
2008年09月21日 21:45:39
8楼
消毒、冲洗过了吗?则开始运行时,PH会高一些,如运行一段后,还是这样,就要取样检查一下内衬水泥啦
回复

相关推荐

APP内打开