砖混结构底层的计算高度,是取在0.000还是室外地坪下500?求助
砖混结构底层的计算高度,是取在0.000还是室外地坪下500?求助
2楼
我一般是取从基础顶面往上至一层顶。基础顶面预先确定
回复
3楼
砌体规范规定:砌体结构底层的计算高度,是从室外地面下500计算.
回复
4楼
砌体规范规定:砌体结构底层的计算高度,是从室外地面下500计算.
但是pkpm中应该 从基础顶算起
回复
5楼
在PKPM 里面的话就应该从基础顶面开始计算吧!
回复
6楼
审图单位有的要求取从基础顶面往上至一层顶,有的要求是从室外地面下500计算.
回复
7楼
从基础顶面。但如果地面是刚性地坪,可从地面下500算起。
回复
8楼
砌体规范5.1.3-1规定在房屋底层,为楼板顶面到构建下端支点的距离。下端支点的位置,可取基础顶面。当基础埋置较深时且有刚性地坪时可取室外地面下500mm处!!!
回复
9楼
若是内墙,且房屋室内外高差较大,请问H是取室内正负零下500还是室外地面下500呢?
回复
10楼
同上!
回复
11楼
谢谢啊,支持一下,:handshake
回复