地下一二层有供暖,地下二三层为机械车库,无供暖,那要不要设干式系统?

地下一二层有供暖,地下二三层为机械车库,无供暖,那要不要设干式系统?
免费打赏
1969yfj
2004年05月21日 06:18:29
2楼
如果是北京、河北等地工程,直接采用湿式系统应可以。实在为了保险,采用预作用系统也可以了。实际上消火栓部分也有防冻问题
回复
伯大哥
2004年05月21日 08:55:02
3楼
1.环境温度在4-70摄氏度的场所应采用湿式系统。
2.低于或高于4-70度的场所用干式系统。
3.系统处于准工作状态时严禁管道漏水;严禁系统误喷;替代干式;有以上三项之一的场所应采用预作用系统。
回复
mygwater
2004年06月18日 11:35:30
4楼
地下二/三层温度肯定满足湿式的要求,所以不用那么麻烦,肯定没问题。作罢。
回复
huidongfeng
2004年06月20日 11:51:40
5楼
应该不会有多大问题,湿式系统可以了..
回复
hugs88
2004年06月20日 15:33:48
6楼
地下二三层机械车库温度在5度以上应该没问题(消防验收问过室温)。