屋面大功率风冷热泵配电方式
zaifeng
zaifeng Lv.3
2012年05月24日 14:55:13
只看楼主

某一工程,屋面有12台200~400kw(电量)的风冷热泵机组,附带控制箱(与设备在一起的)。变电站(2座)在地下一层。供电方式一:直接由变电站母线引至控制箱,但需12根母线,而且在屋面敷设需用防护型的。方式二:由变电站引4根大电流母线槽,在屋面配电间再由配电柜引出电缆。我一般采用第二种,但第一种可节省些配电柜,但出线母线槽太多了,而且屋面没有电源断开点,需到变电站断开,但设备自带的控制箱应该也可作为断开点。大家怎么配电的?

另外,用电缆的话,这里用过铝电缆适合否?(非消防三级负荷)。