SBR工艺用不用设调节池?SBR污泥龄一般为多少?谢谢各位!
SBR工艺用不用设调节池?SBR污泥龄一般为多少?谢谢各位!
12楼
我做的SBR是看污水情况的,譬如BOD高的话就在前面设一个初沉池,如果不太高的
话就可以不用设,增加1-2个SBR池就可以,就像楼上一些前辈说进水是间歇的,
还要结合泥龄计算运行周期
回复
13楼
设计流量5万吨,最大流量7万吨,用不用设调节池?BOD很高,设初沉池是不是更好一些?这个流量用传统的SBR可以吗?听说DAT-IAT工艺不错,而传统的SBR只适合于小型水厂
回复
14楼
嗯
回复
15楼
SBR是有调节功能,但如来水不均匀性大,就需要设了调节池了。初沉池不能根据来水BOD确定,应看来水SS大不大,惰性的SS占的比重有多少。如SS大,则设初沉池就有必要了。
回复
16楼
市政污水的话不设调节池,SBR池前设沉砂池即可。
回复
17楼
请继续发表高见
回复
18楼
SBR现在用的不多,以为它抗击水量变化能力低,建议你用CASS(在SBR基础上改良的),效果很好,费用也低
回复
19楼
觉得enviair说得比较有道理
我觉得设个初沉池有助于提高污水的可生化性,对生化性不高的水来说是有利的
回复
20楼
理论上,SBR工艺部需要调节池,但是如果水量变化较小,可以不建,可以依靠SBR池的自身解决;如果水量变化较大,会造成泵站水泵运行频繁,SBR工艺周期不好确定。
回复
21楼
泥龄设计应考虑有效泥龄和总泥龄,有效泥龄按照脱氮除磷要求确定,然后根据曝气比确定总泥龄。
回复