【讨论】用构造柱内钢筋做自然引下线时,钢筋截面有何要求?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2012年05月24日 08:41:05
来自于防雷减灾
只看楼主

我是辽宁的,手里有一本2002年的地方标准图集:辽标《建筑防雷、接地设计与安装》辽2002D501,其中33页要求:利用混凝土柱内钢筋做引下线时,当钢筋直径小于16毫米时,利用两根钢筋作为一组引下线,当钢筋直径小于10毫米时,利用四根钢筋作为一组引下线。以前设计时都是按上面的要求标注。(仅利用部分混凝土柱内钢筋做引下线)。请问:按新雷规5.3.8条采用所有的构造柱内钢筋做自然引下线时,还是这样做吗?还是不用特别提出,结构是什么样就是什么样?

2012年05月24日 09:47:54
2楼
我看了一下新版的防雷规范,对于引下线这块利用柱内钢筋的做法,还是这样的。他只说至少2根,但一般还是按照区分钢筋直径的!
回复
l521523
2012年05月25日 08:09:11
3楼

直径12mm的要四根绑扎在一起作防雷引下线,直径16毫米的要两根绑扎在一起使用。
回复
l521523
2012年05月25日 08:17:27
4楼

《民用建筑电气设计规范》JGJ-2008 第11.7.7条:
1.当钢筋直径大于或扥等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线。
2.当钢筋直径大于或等于10mm,切小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接在一起作为一组引下线。
回复
qq694624992
2012年05月26日 22:05:10
5楼
我现在做的九万立空分,所有混凝土结构里必须另外设置两根16以上的镀锌圆钢,而且所有焊接部位都采用搭接焊,搭焊长度不低于100mm……
回复
szjsecom
2012年05月28日 17:10:41
6楼
楼上对 视频防雷器方面及自然引下线的解析正确。
回复