多层住宅有地下室与地下车库相连,设自喷与消火栓吗
q-11az-0
q-11az-0 Lv.7
2012年05月23日 21:01:23
只看楼主

请教:多层住宅有地下室与地下车库相连,设自喷与消火栓吗,地下室有防火门与地下车库相连,个人觉得参照地上建筑的防火间距的规定,似乎车库和地下室应该算作一体的,但确实拿不准?还请各位多多赐教!十分感谢,(这个车库比较大,还连着四个高层住宅的地下室)

请教:多层住宅有地下室与地下车库相连,设自喷与消火栓吗,地下室有防火门与地下车库相连,个人觉得参照地上建筑的防火间距的规定,似乎车库和地下室应该算作一体的,但确实拿不准?还请各位多多赐教!十分感谢,(这个车库比较大,还连着四个高层住宅的地下室)
免费打赏
cb
2012年05月24日 12:30:08
2楼
不是一个分区不做
回复
路过
2012年05月24日 14:54:44
3楼
设有消火栓的建筑,其各层均应设置消火栓。
回复
zhanghua81
2012年05月24日 14:56:45
4楼

所答非所问, 喷淋建筑上有严格的防火分隔,可以不做。
回复
sgh625sgh
2012年05月28日 12:42:15
5楼
不是一个分区不做