地下室污水管可以用PVC管吗
fk6060
fk6060 Lv.3
2012年05月23日 19:00:21
只看楼主

地下室装修成KTV,最长距离在26米左右,请问排水排污管能不能用PVC管,用多大管径合适?(污水、废水都是先排到集水井)

地下室装修成KTV,最长距离在26米左右,请问排水排污管能不能用PVC管,用多大管径合适?(污水、废水都是先排到集水井)
免费打赏
bheart
2012年05月28日 14:20:41
12楼
如果是直排,用PVC排水管可以;如果是抽排,建议用给水PVC管或PE管,DN100出户;不建议用钢管,易腐蚀。
回复
fk6060
2012年05月28日 19:46:09
13楼
用PVC管的话,安装坡度有点疑问,如果按支管算的话,坡度是0.026,按主管算的话是不小于0.004.排到集水井的管倒底算支管还是主管呢?
回复
zhbb336
2012年05月28日 23:08:44
14楼
建议用pe管,最好不用钢管
回复
mujian1997
2012年05月29日 16:09:24
15楼
进入集水井的管可以用PVC管,从而集水井到室外井室的管需要泵提升的管需要用钢制管,另外还用看楼主到是多少层的楼!
回复
xhxra98
2012年05月30日 18:18:07
16楼
用给水pe管,要试压。最好不用钢管
回复
bjbzlz
2012年05月31日 09:26:35
17楼
如题,希望采纳!
前天我还去工地,现场技术说KTV的厕所很负责,会有针头,我很无语哈哈!
回复
bjbzlz
2012年05月31日 09:28:12
18楼
QQ 1666587850,该设备 密闭 无异味,无需清掏,无需人工等等优点!
回复
uuu008
2012年05月31日 11:16:06
19楼
按楼主意思,应该是先直排到集水井,再抽排到室外,直排这部分管道26m,单排大概要接4~6个,管径选DN200,抽排选给水PVC或PE管。。。
回复
lanchen717
2012年05月31日 11:35:50
20楼
如果直接排出PVC排水管就可以了,如果需要强排,用PVC给水管或者PE管。
回复
飞鱼
2012年05月31日 23:21:26
21楼
需要做透气管,这是必须的