燃气厨房需要做局部等电位联结么
l521523
l521523 Lv.7
2012年05月23日 17:08:19
来自于防雷减灾
只看楼主

看前辈们的图,有的燃气厨房也做上了局部等电位联结,有的没有做,不明白,求高手指点。

看前辈们的图,有的燃气厨房也做上了局部等电位联结,有的没有做,不明白,求高手指点。
免费打赏
l521523
2012年05月23日 17:33:19
2楼

追问一下,配电室、燃气厨房两个房间可以相邻么?
回复
ericli1217
2012年05月24日 15:20:56
3楼
哇,配电房和燃气厨房搞在一起?
实在夸张
回复
l521523
2012年05月24日 16:17:55
4楼

不是搞在一起,是两个房间挨着,可以么?
回复
xhmdy434
2012年05月24日 16:50:21
5楼
根据爆炸危险环境电力装置设计规范,电力设施和配电室应远离危险环境设置,不能紧邻爆炸场所;
为保护人身安全,防止燃气厨房内的金属设备外壳及水管、燃气管道漏电,应设局部等电位联结。
回复
l521523
2012年05月24日 17:35:06
6楼

十分感谢
回复