【请教】框架结构的L型楼梯的PKPM建模
phlyman
phlyman Lv.9
2012年05月23日 14:41:33
只看楼主

如图所示,2010版的PKPM没有这种L型楼梯的模型,请教一下大家遇到这种楼梯一般怎么建模的呢?另外在楼梯平台的折角处是不是得沿楼层全高设柱,既当梯柱,又当楼板的支撑点?

如图所示,2010版的PKPM没有这种L型楼梯的模型,请教一下大家遇到这种楼梯一般怎么建模的呢?
另外在楼梯平台的折角处是不是得沿楼层全高设柱,既当梯柱,又当楼板的支撑点?

frame drawing0507-Model.jpg

ufo398329492
2012年05月24日 10:41:29
2楼
没人回复?哦也 沙发
说正题 这种楼梯不需要在模型里面反映 因为它对结构的刚度贡献太小了
但是在模型里面要在梯柱落下的位置输入梁上集中荷载 荷载的大小就自己清理吧
还有踏步起步和上楼层的位置也要输入线荷载

[ 本帖最后由 ufo398329492 于 2012-5-24 11:19 编辑 ]
回复
温员外
2012年05月24日 15:16:25
3楼
简化建模,输荷载。
回复
phlyman
2012年05月24日 15:32:44
4楼
现在PKPM里有楼梯模型了,就是不全,我想新规范的初衷就是要考虑楼梯模型刚度的贡献,这个刚度我觉得应该要考虑的,虽然我手上项目设防烈度只有6度。
回复
phlyman
2012年05月24日 15:33:31
5楼
那请教一下,是不是在转折的地方设一根柱子呢,沿楼层全高。
回复
swordwar123
2012年05月25日 09:01:12
6楼
个人感觉这个楼梯在短跨的梯板方向加一道楼梯梁,楼梯一跑梯板做成梁式,另一跑做成板式楼梯,这样比较理想。
回复
foxzhang
2012年05月25日 09:16:31
7楼
L型的楼梯一般一段是梁式,一段是板式,PKPM中这种楼梯的建模的确好像暂时无法实现,只能简化输入荷载了
回复
yaozhuo1995
2012年05月25日 09:30:16
8楼
L型楼梯一般一段为梁式楼梯,一段为板式楼梯。在几个点设集中荷载即可
回复
sinrry
2012年05月25日 12:42:31
9楼
惭愧,俺从来没建过楼梯模型
回复
chongyajiji
2012年05月25日 13:25:26
10楼
简化模型就可以了啊,可以不用考虑的那样洗
回复
zjxuhappy
2012年05月25日 14:03:53
11楼
简化模型,把荷载先输入,楼梯另外计算
回复

相关推荐

APP内打开