【请教】框筒结构核心筒边缘构件的设置问题
hzzhuyj
hzzhuyj Lv.6
2012年05月23日 12:03:07
只看楼主

高规11.4.18 第2条,筒体底部加强区沿墙肢长度宜取1/4高,底部加强区以上墙体设置约束边缘构件。我想问:1.底部加强区取1/4高,是筒体角部还是筒体全部(包括里面的)2.底部加强区以上,是筒体角部还是筒体全部都设置约束边缘构件?因为这条,勘误表没有勘误到,所以有点疑惑。如果全部设,个人觉得太过浪费了,其实起作用的是周围的墙体,里面的基本就是分割+承重了,分配到的很小。

高规11.4.18 第2条,筒体底部加强区沿墙肢长度宜取1/4高,底部加强区以上墙体设置约束边缘构件。

我想问:
1.底部加强区取1/4高,是筒体角部还是筒体全部(包括里面的)
2.底部加强区以上,是筒体角部还是筒体全部都设置约束边缘构件?

因为这条,勘误表没有勘误到,所以有点疑惑。如果全部设,个人觉得太过浪费了,其实起作用的是周围的墙体,里面的基本就是分割+承重了,分配到的很小。
免费打赏
o如梦无痕o
2012年05月23日 14:32:11
2楼
所以 一般核心筒设置的时候 尽量减少内墙。 因为核心筒的内墙起不到太大作用
而且配筋也不小。
回复
frey841024
2012年05月25日 10:17:56
3楼
勘误表中好像改为应该都是指的角部墙体
回复
kingdomd
2012年05月25日 10:30:15
4楼
印刷错误而已,角部
回复
zhangjun518
2012年05月25日 12:19:18
5楼
回复
daitoue2003
2012年05月25日 15:34:40
6楼
肯定都是指角部,这个跟角柱的加强是一个道理,都是考虑扭转引起的角部受力复杂,所以人为加强之。
回复
zxcve
2012年05月26日 06:41:04
7楼
最近,也开始搞核心筒,学习下!
回复
xuanfengx
2012年05月26日 09:20:29
8楼
应该是角部墙体,参见高规9.2.2
回复
hzzhuyj
2012年05月27日 22:56:56
9楼

9.2.2条,勘误表是说角部墙体,但是11.4.18条中,所说的是混合结构中的筒体,是否有更加严格的规定呢?
回复
wshj1016
2012年05月28日 08:33:56
10楼
型钢混凝土框筒结构应该参照框筒结构勘误表的叙述。
回复
anzhuobaby89
2012年05月28日 17:02:14
11楼
以史为镜可以知兴替:1976年唐山大地震图片展 (绝大部分从未公开)