在计算as时,当梁钢筋多于两排时,就要牵扯到间距了,所以想问各位前辈关于梁钢筋竖向间距有什么规定没有?
在计算as时,当梁钢筋多于两排时,就要牵扯到间距了,所以想问各位前辈关于梁钢筋竖向间距有什么规定没有?
12楼
梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。
回复
13楼
我是来看回复的……
回复
14楼
如果没有记错的话应该是砼规9.1.2条第三款,可以去看下!
回复
15楼
我是过来学习的。看到帖子发也是我想学习的东西,就过来看一下。谢谢各位前辈了
回复
16楼
混凝土规范有明确规定9.2.1.3
回复
18楼
真不知道你是行业内的人士,还是行业以外的人士?如果是行业内的人士,难道你没有看过混凝土结构设计规范吗?
回复
19楼
《混规》9.2.1条规定了梁的最小间距。
回复
20楼
具体可参见平法图集“11G101-1”第56页
回复
21楼
构造规范上有吧
回复
22楼
图集中有相应的并筋的做法
回复