刀开关可以作为断路器的一部分吗?
睡梦萝卜
Lv.7
2006年11月14日 23:24:38
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
比较困惑啊,刀开关可以作为断路器的一部分吗?能达到短路的要求吗?另外断路器和隔离开关有什么本质上的不同吗?
比较困惑啊,刀开关可以作为断路器的一部分吗?能达到短路的要求吗?另外断路器和隔离开关有什么本质上的不同吗?
免费打赏
hhsscc
2006年11月15日 08:02:38
2楼
刀熔开关可以作为断路器的一部分
回复
lxzhi
2006年11月15日 08:17:04
3楼
断路器可以分断短路电流,隔离开关则不行;断路器带有过载保护, 隔离开关则没有。抽屉式断路器都带有隔离功能。
回复
guaibaby
2006年11月15日 09:01:16
4楼
刀开关的选择当然要校验动热稳定性
回复