近日单位的一台电机功率为7.5kw的V1.05型空压机,因为启动交流接触器的一相触头的问题造成电机缺相烧坏故障。为防止此问题的再次发生,本人设计了一个简易的电机缺相保护电路,原理图在附件中,图的“KP”为空压机的压力开关。在未接入电机时,试验的结果和设计一致,但接上电机试验时就不正常了,从空压机供电线路中人为地制造缺相故障,至少有一相缺相时不起作用,线网电压较高时,三相中不论哪相缺相保护电路都不起作用,请高手们帮着分析一下其中的原由。
特别说明:原理图中的延时继电器是为保证启动而设的。
2楼
看了以下设计图纸,应该与电压继电器选择有问题,动作电压和返回电压差别较大,在你带上电机后,缺相的那一相应该有一个较低的电压保持住继电器,可以在试验时用表测以下
回复