我做了个学校的给排水,在总平图中可不可以不设置消防泵,因为市政给排水能满足水压,,,就设置个消防水池就行了可一吗?????????谢谢!!!!!!!!111

我做了个学校的给排水,在总平图中可不可以不设置消防泵,因为市政给排水能满足水压,,,就设置个消防水池就行了可一吗?????????
谢谢!!!!!!!!111
免费打赏
runny
2006年11月14日 19:36:27
2楼
不设水泵,消防水池用来干什么?
回复
copy
2006年11月14日 20:51:13
3楼
如果市政供水可以满足消防需要,即常高压供水,可不设消防泵;
但按市政供水压力0.30MPa计算,满足2层楼应该没问题,如果有3层就需要算一算了,超过三层你也不用算了,肯定不够;
是否需要消防水池,根据现场情况确定,如果市政供水不能满足消防要求,或者消防水量超过25L/s但一路进水,需要消防水池。此水池供消防车取水,保护半径不大于150m。
回复
huhu8107
2006年11月14日 21:11:27
4楼
如果保持常高压系统,那么不需要设置消防水池,也就不需要消防泵!
回复
runny
2006年11月15日 21:19:11
5楼

请问这是哪一本规范中的好像没有注意到过,惭愧!
回复
nicoyine
2008年01月30日 02:57:37
6楼
常高压是说两路供水,才能保证压力,要不只能算临时高压。
水池的水没压力,所以有消防水池了就要有泵。
否则一路市政断了,水池水又没压力,不用泵连室外消火栓的0.1MPa都没有啊。
难道,消防水池只做储水用?
给消防车供水?
那样一定要有水泵接合器。
估计勉强可以吧。
只要消防车能快点来。
要不铁烧没了。
回复
fyf-wgl99
2008年02月03日 14:59:20
7楼
千万不要节省消防泵,学校是重要场所,遇到火灾影响大。消防泵用不了几个钱。
回复
ilovethiscar
2008年02月05日 12:28:11
8楼
概念不清
回复
dannybb
2008年02月15日 10:34:23
9楼
请教三楼,"按市政供水压力0.30MPa计算,满足2层楼应该没问题,如果有3层就需要算一算了,超过三层你也不用算了,肯定不够",能告知一下计算方法吗?相互交流一下