新《建规》出来了。其中有这么一条:“4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。”是不是以后7层的底部带商业服务网点的住宅楼都不设室内消火栓了?
新《建规》出来了。其中有这么一条:
“4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。”
是不是以后7层的底部带商业服务网点的住宅楼都不设室内消火栓了?
2楼
7层的底部带商业服务网点的住宅楼
这个是不是可以理解为不是上面规范里所说的住宅了?所以个人认为你说的这类还是要设的。
回复
3楼
保守点,还是设吧............
回复
4楼
不用设
我们把原来的规范和新规范比较一下就知道新规范所要表达的意思了
原规范:8.4.1.4超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅
新规范:超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统
为什么没有特别提到:单元式住宅,塔式住宅,通廊式住宅,还有商住楼?而是说住宅?
塔式住宅是住宅,带商业网点的住宅也是住宅,通廊式,同样也是住宅,你能说它们不是住宅么?不是住宅是什么?
所以不用设!
回复
5楼
一定要注意商业网点的准确定义:总面积不超过300平方米.
回复
6楼
一定要注意商业网点的准确定义:总面积不超过300平方米.
回复
7楼
我觉得新防火规范的意思就是:7层住宅(包括底部带商业服务网点的7层住宅楼)不设室内消火栓了!
“非住宅类居住建筑”我倒是不知道具体指哪些?
回复