16层点式高层住宅,设一根消防竖管,用双阀双出口型消火栓,消防引入管也需要两根吗?请指教,谢谢!

16层点式高层住宅,设一根消防竖管,用双阀双出口型消火栓,消防引入管也需要两根吗?请指教,谢谢!
senice
2006年11月15日 15:08:40
2楼
有人给解答一下吗??
回复
jinhui020222205
2006年11月15日 15:40:02
3楼
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

根据规范,楼主的工程好象不能使用双阀双出口型消火栓啊。
回复
喋血东京
2006年11月15日 18:16:47
4楼
点式高层住宅每层多少户?建筑面积?
回复
suiyh1010
2006年11月15日 21:11:26
5楼
按楼主说的,消防引入管要2根