请教一个关于雨淋的问题(急)
tianshizhilian
2004年05月17日 18:27:27
只看楼主

请教各位高手:雨淋设计中怎样计算才能达到作用面积内的喷水强度呢?我的一个雨淋阀控制27(按3*3布置)个喷头,面积小于260平米,怎么样确定最不利处喷头的工作水压呢?如果按10m(喷头直径12.7)算的话好象又达不到喷水强度。还有这个厂房有两千多平米,要设置10个雨淋阀,排在一起老长老长,该怎样处理呢。晕!

请教各位高手:雨淋设计中怎样计算才能达到作用面积内的喷水强度呢?我的一个雨淋阀控制27(按3*3布置)个喷头,面积小于260平米,怎么样确定最不利处喷头的工作水压呢?如果按10m(喷头直径12.7)算的话好象又达不到喷水强度。还有这个厂房有两千多平米,要设置10个雨淋阀,排在一起老长老长,该怎样处理呢。晕!
免费打赏
njdxjf
2004年05月17日 19:21:35
2楼
还是上海的师傅给你回答;
1:达不到喷水强度,有2办法,要么加大水压,要么选大喷头!
2:对于面积大的雨淋系统,本人建议让建筑做防火卷连分隔,做配管上做逻辑控制!
3:或者采用消防炮代替雨淋系统!
回复

相关推荐