象电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构,楼(电)梯间四角还有必设柱吗?还是学生,不明白,请大家指教!
象电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构,楼(电)梯间四角还有必设柱吗?
还是学生,不明白,请大家指教!
2楼
不用
回复
3楼
为什么呢
回复
4楼
转角柱(暗柱)有必要设置!
回复
5楼
这要看具体情况:框剪结构的剪力墙最好右边框梁柱约束以提高其延性。具体工程中楼电梯间转角处是否设置框柱,要根据结构平面布置的具体情况分析后确定。
回复
6楼
要设置边缘构件(暗柱).
回复
7楼
这要看整个建筑的结构布置了,不能简单下个定论
回复
8楼
不过,对于电梯井角部不设结构柱时,应该设置构造柱
回复
9楼
剪力墙体里四角有边缘构件,不必再设柱。框架结构的话,四角设构造柱,固定电梯井架需要。
回复
10楼
混凝土规范 11.7.17
框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求:
1.剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;
2.剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。
注意哦,这里可是“应”,谢谢你这个帖,让我也复习一遍。
回复
11楼
我也认为应看建筑布置情况而定,有的大跨度的框架梁搭在墙上,也应设柱,
回复