为什么回水管先热起来?
yezhihua
yezhihua Lv.2
2006年11月14日 08:18:17
来自于采暖供热
只看楼主

我厂自已供暖,新增了几个热用户厂房后,试供暖时,发现一个厂房是回水管先热起来了,然后循环起来供水管才热,管道连接没发现错误,请问大家遇到过这种情况吗?这是什么原因?谢谢!!

我厂自已供暖,新增了几个热用户厂房后,试供暖时,发现一个厂房是回水管先热起来了,然后循环起来供水管才热,管道连接没发现错误,请问大家遇到过这种情况吗?这是什么原因?谢谢!!
dzhj2003
2006年11月14日 09:59:35
2楼
是不是压力不足?导致末端用户供水压力小于回水压力。
回复
hqstank
2006年11月14日 10:26:58
3楼
是不是有供回水连通管,且连通管上的法门没关.
回复
hqstank
2006年11月14日 10:28:37
4楼
是不是设了供回水连通管,且连通管上的阀门没关.
回复
yezhihua
2006年11月14日 12:37:48
5楼
需要说明该用户并非末端,而是离热源最近的一个热用户。
楼上的同志说得对,因为热网一个终端用户还厂房还未盖好,为了别的热用户可以行成循环,所以该处入户甩的供回水头是用小管勾通的。这样有影响吗?为什么别的热用户是供水比回水热呢?仅这一个热用户有此问题。谢谢!!
回复
yezhihua
2006年11月14日 12:40:04
6楼
如果入户处连通管阀门没关,会形成这种回水比供水还热的结果吗?
回复
tangwt2004
2006年11月14日 20:11:37
7楼
怎么可能回水比供水温度还高
你温度表有问题吧
回复
hqstank
2006年11月14日 20:15:12
8楼
说明此处的回水比供水阻力小,
回复
xhg9162
2006年11月14日 20:44:07
9楼
循环不好.强制循环
回复
风水大师
2007年11月19日 13:42:33
10楼
我也遇到这个问题了,顶楼住宅单户控制,各组散热器温度沿水流方向递增,也就是说回水端温度高于供水端,不会是倒流了吧?