建规和高规对于地下建筑防火分区的划分都是: 地下、半地下建筑每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 但汽车库、修车库防火设计规范则规定:地下汽车库每个防火分区为2000m2。汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可增加一倍。这样说的话,可以最大达到4000m2。

cairui781126
2006年11月14日 19:06:14
2楼
能给讲讲吗?
回复
wz971
2006年11月16日 20:43:52
3楼
按汽车库 停车库防火规范,见新版高防的4.1.8条
回复
gyz3514
2006年11月17日 13:18:55
4楼
按地下车库防火规范来做,4000平一个防火分区
回复
yinpeng80
2006年12月06日 21:05:42
5楼
如果是地下自行车库的话参照建规呀
回复
zhangxichao1
2006年12月07日 11:53:05
6楼
用《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97
回复
86892761
2006年12月13日 19:36:30
7楼
按汽车库、修车库防火设计规范则规定:地下汽车库每个防火分区为2000m2。汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可增加一倍。可以最大达到4000m2。
回复
boliyu
2007年01月03日 20:20:56
8楼
地下室是车库时防火分区是4000平米吧
回复
fjf_30
2007年01月04日 09:31:54
9楼
我觉得,要是你设计的是一个高层的综合建筑.地下室做车库的话,起地下室的防火分区面积是500平方米.要是建筑是纯粹的做车库,要就是按2000考虑
回复
fjf_30
2007年01月04日 09:35:27
10楼
首先先弄清楚建筑类别在考虑防火分区的面积
高层建筑,不一定就是高层停车库,仅仅是高层停车库的防火分区是2000平米,而高层普通建筑的地下室做停车库时候,防火分区要按照高层建筑的地下室防火分区的面积考虑
回复
chensong44
2007年01月05日 11:36:58
11楼
这个要看你做的设计地下建筑是做什么用途的啊,你都没说清楚就问我们用哪个规范,我哪知道啊