高层建筑必须设裙房吗?
cairui781126
2006年11月13日 21:09:08
只看楼主

高规4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。请问:1、规定中针对的是裙房的长还是宽?2、“至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度”是不是就是指在“大于一个长边或周边长度的1/4,小于一个长边长度”的范围内?3、对于“不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房”的规定,如何理解呢?高层建筑必须设裙房吗?如果一个工程由底部为四层楼(不超过24米)和上部为20层楼组成的建筑,那么底部的四层楼算不算这幢建筑的裙房呢?如果不算,在高层建筑必须设裙房的规定下,是不是要在四层楼边另设裙房呢?如果算,那么这个裙房的高度和进深肯定超过5.00m和4.00m了,这不是违反规定了吗?

高规4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

请问:
1、规定中针对的是裙房的长还是宽?
2、“至少有一个长边或周边长度的1/4且小于一个长边长度”是不是就是指在“大于一个长边或周边长度的1/4,小于一个长边长度”的范围内?
3、对于“不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房”的规定,如何理解呢?高层建筑必须设裙房吗?如果一个工程由底部为四层楼(不超过24米)和上部为20层楼组成的建筑,那么底部的四层楼算不算这幢建筑的裙房呢?如果不算,在高层建筑必须设裙房的规定下,是不是要在四层楼边另设裙房呢?如果算,那么这个裙房的高度和进深肯定超过5.00m和4.00m了,这不是违反规定了吗?
免费打赏
cairui781126
2006年11月14日 19:05:51
2楼
能给讲讲吗?
回复
cairui781126
2006年11月17日 19:17:52
3楼
等待中
回复
sheep518
2006年11月20日 11:15:47
4楼
嗯,这条规定我看的时候也不大理解
各位快来帮忙解决一下啊
楼主也别急啊,我陪你等!
回复
cairui781126
2006年12月05日 19:43:27
5楼
这么久了都没有人给讲讲吗?
回复
cairui781126
2007年01月15日 12:04:29
6楼
继续等待
回复
aiyutian
2008年07月27日 15:12:40
7楼
是指有一侧必须满足消防车的通过与救护
回复
aiyutian
2008年07月27日 15:13:26
8楼
一定要保证一个扑救面
回复