接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。
接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。
12楼
建议跟消防局沟通后再决定。
回复
13楼
只要是高层建筑,按规范要求就应设室内消火栓系统,至于临时高压的高位水箱可与当地消防局协商可否改为气压供水。
回复
14楼
回复
15楼
这个和消防部门沟通好,我以前做了相关的寺庙工程,采用了临时高压,增压设备设置在泵房的,不过气压罐很大,存了10min的消防水量了
回复
16楼
建议楼主和当地消防部门沟通下再设计吧
回复
17楼
现在建这么多塔干什么又不是文物,按理说塔没有可燃物不用做消防,设几个灭火器就行了,这个要和消防审图的先沟通一下,要设消防比较麻烦,水箱水池呀什么的都要设。不伦不类的感觉。
回复
18楼
以前做过一个70米高的宝塔,用的普通的消火栓。水箱放塔顶。
回复
19楼
这个不懂,新手来打酱油的!
回复
20楼
同意该师兄的做法。
回复
21楼
设置了消火栓感觉有种不伦不类的感觉,就算塔里放个灭火器装修都要求很严,塔顶放水箱是单独做的一个水箱间嘛?
回复