【困惑】这宝塔要做消火栓系统吗,不做能否通过
chenyafei2727
2012年05月21日 10:50:32
只看楼主

接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。

接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。
05506133
2012年05月22日 10:12:47
2楼
做,体积超5000立方
回复
lichangan1000
2012年05月22日 10:52:52
3楼
广电部有一个设计规范,可参考。也可用于观光塔。
GY 5067-2003 广播电视建筑设计防火规范.pdf
回复
版专攻
2012年05月22日 10:56:19
4楼
这个情况比较特殊,强烈建议楼主和当地消防部门沟通下再设计吧
回复
yrl092915
2012年05月22日 13:17:02
5楼
考虑一下高压细水雾吧。工作压力能达到10MPa,现在高层建筑火灾采用高压细水雾灭火。消防部门也推荐使用。
回复
zamon_1982
2012年05月22日 14:44:10
6楼
这个和消防部门沟通好,我以前做了相关的寺庙工程,采用了临时高压,增压设备设置在泵房的,不过气压罐很大,存了10min的消防水量了
回复
qq27199281
2012年05月22日 14:54:56
7楼
回复
熊猫
2012年05月22日 14:58:55
8楼
回复
qu1127
2012年05月22日 15:41:54
9楼
这个不懂,新手来打酱油的!
回复
静心求索
2012年05月22日 16:04:19
10楼
最好先和消防局沟通后再设计吧
回复
tshby3193
2012年05月22日 16:08:27
11楼
根据高度和面积,应该考虑消防栓系统,必要时还需要特殊消防系统,是否设置按地方消防管理部门的要求
回复

相关推荐