接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。
接到一个庙宇的设计,里面有一个7层的宝塔,塔高26米(不含塔尖),建筑面积3000多平方米。拟采用框架结构。请教论坛里的各位老大,需不需要做消火栓系统?不做的话消防能否通过?目前已知的市政压力是0.2Mpa,如果确定做的话,需要采用临时高压系统,那高位水箱的问题又如何解决?这个塔是庙里唯一的高层建筑。
2楼
做,体积超5000立方
回复
3楼
广电部有一个设计规范,可参考。也可用于观光塔。
GY 5067-2003 广播电视建筑设计防火规范.pdf
回复
4楼
这个情况比较特殊,强烈建议楼主和当地消防部门沟通下再设计吧
回复
5楼
考虑一下高压细水雾吧。工作压力能达到10MPa,现在高层建筑火灾采用高压细水雾灭火。消防部门也推荐使用。
回复
6楼
这个和消防部门沟通好,我以前做了相关的寺庙工程,采用了临时高压,增压设备设置在泵房的,不过气压罐很大,存了10min的消防水量了
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
这个不懂,新手来打酱油的!
回复
10楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
最好先和消防局沟通后再设计吧
回复
11楼
根据高度和面积,应该考虑消防栓系统,必要时还需要特殊消防系统,是否设置按地方消防管理部门的要求
回复