请教:现在高层建筑避雷器与结构主筋相连,等电位连接也是建筑内主筋及主PE排及室内各种管线相连,此情况下,如发生雷击或电路短路,人体是否更容易遭雷击或触电

请教:现在高层建筑避雷器与结构主筋相连,等电位连接也是建筑内主筋及主PE排及室内各种管线相连,此情况下,如发生雷击或电路短路,人体是否更容易遭雷击或触电
免费打赏
cszhangyiping
2012年05月21日 10:28:29
2楼
不会的,击伤人得是电流,产生电流是要有电位差,也就是要有超过50伏的电压。当外线工作人员能在22万伏线上带电工作时就是利用的等电位。
回复
rk5707
2012年05月22日 17:44:23
3楼
给你看看这个你就知道等电位是多么的强大!@
回复
question
2012年05月22日 20:33:50
4楼
楼上,那是岳不群在练葵花宝典吗?
还是孙悟空在降妖捉怪?!
回复
dylan3940
2012年05月22日 23:06:46
5楼
板凳好壮观,站在里面一定很刺激
回复
weiwei19870220
2012年05月22日 23:45:48
6楼
楼上,那是岳不群在练葵花宝典吗?
还是孙悟空在降妖捉怪?!
NB!
回复
hhhcaics
2012年05月23日 00:31:19
7楼
特斯拉线圈 铁笼做好接地 外面屏蔽
回复
hhhcaics
2012年05月23日 00:34:24
8楼
雷击大部分电流经电阻较小的钢筋引入地下 做好等电位没事
回复
zzhspeed
2012年05月23日 14:20:31
9楼
那我现在有个问题了,高层竖井里的接地干线,是否应该和屋顶的避雷带相连。连或不连,哪种更安全?呵呵
回复
hhhcaics
2012年05月23日 22:31:00
10楼

不需要 也不能 竖井干线作为等电位用不是用于防雷 接闪带接闪杆是通过柱子主钢筋将雷电流引入地下
回复
zzhspeed
2012年05月25日 21:28:02
11楼
其实,我倒是认为连了更安全。雷击的时候,雷电流引下的过程中也会产生压降,屋顶的电位高,基础的电位低。那么顶层的人脚踩的是高电压,其周围的PE外壳其实电位越高越安全。如果电井内的等电位扁钢干线不跟周围‘与避雷带导通的钢筋’相连,就不能引入高电压,而只能由基础引来低电压,于是电位差出现了,人反而危险了。