请问空调冷凝水管可否接入污水管?
zzm13480590690
2006年11月13日 12:43:17
只看楼主

如题,我想将空调冷凝水管就进接入污水管,好像听人说过不行,但是又找不到相关规范说不行的。。。在此请教各位大侠!

如题,我想将空调冷凝水管就进接入污水管,好像听人说过不行,但是又找不到相关规范说不行的。。。在此请教各位大侠!
免费打赏
suiyh1010
2006年11月13日 14:20:35
2楼
建筑给排水设计规范:
4.3.13 下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:

1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;

2 开水器、热水器排水;

3 医疗灭菌消毒设备的排水;

4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;

5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
回复
空01
2006年11月15日 12:53:34
3楼
我认为可以排放,太不得"直接连接",楼主可以考虑排雨水管
回复
qiaoazhao
2006年11月15日 13:14:46
4楼
以前做过一个工程,空调冷凝水也是这样设计的,后来我和设计的说了,他就改了,还一脸不高兴的样子。
回复
xygxyg
2006年11月15日 20:52:03
5楼
空调冷凝水一般都是排到室外散水明沟里
回复
liuliang131
2006年11月16日 11:00:25
6楼
不行呀!!强制行规范有规定!!
回复
runny
2006年11月16日 16:03:35
7楼
不能直接接入污水井。
我想还是冷凝管下面做明沟,再接入雨水或者污水井。
如果建筑物四周有雨水明沟的最好了。
回复
sunroads
2006年11月16日 16:30:10
8楼
可以接到雨水管中,但不宜接到污水管中。因为空调不是天天开,当空调关闭时间达到一定长度的时候,冷凝管存水弯水封可能干涸,这样有可能导致臭气顺冷凝管外溢。影响用户正常生活。愚见!
回复
zzm13480590690
2006年11月16日 16:30:59
9楼
感动阿!谢谢楼上各位大侠!
回复
terryfgy
2006年11月17日 14:09:17
10楼
同意8楼观点
回复
cdbflyaaaaaa
2006年11月17日 14:10:21
11楼
可以直接排到建筑散水或雨水管道.
回复

相关推荐