一条生产线,要实现设备上辊子的同步,采用直流电机调速,还是变频器电机调速?条件是:1、设备上的辊子大小不一致;2、一条线上的辊子有30多根;3、要采用多段速控制,于满足不同条件的需求;那位自控的师傅帮手指点指点!!
一条生产线,要实现设备上辊子的同步,采用直流电机调速,还是变频器电机调速?
条件是:1、设备上的辊子大小不一致;2、一条线上的辊子有30多根;3、要采用多段速控制,于满足不同条件的需求;
那位自控的师傅帮手指点指点!!
2楼
采用直流电机要好一些。直流电动机伺服系统有以下特点
1,具有很高的过载能力和较好的动态性能。
2,调速范围宽,调速比可达到:1:1000。
3,具有良好的低速特性,能进行高精度的定位,低速时输出较大的转矩,可与生产机器直接连接.
回复
3楼
一般采用变频调速应该可以了.
我想了解一下,你这个生产线是做什么的?对同步的要求要达到什么程度?因为如果要求不高开环就可以控制了,如果要求高的话必须要有光电编码器,这两种方案的复杂程度和成本大不相同。
回复
4楼
这条生产线用来处理卷状的金属材料,材料的厚度为:8—35微米,每卷长度若为:4000—5000米,对同步的要求极高,普通的同步控制不能满足要求,若各辊子之间不同步,材料容易辊子上起褶皱,造成材料报废。现在使用的是变频器控制,效果不佳,各辊子的同步比较难控制。
回复
5楼
是这样啊,要求是比较高,主要是辊子太多了.这条线是对卷材拉伸、压延还是涂敷?
回复
6楼
是用来作表面处理,要求各辊之间的张力相对比较平衡。
回复
7楼
开卷和收卷哪个是主动?应该是收卷吧?辊子虽然多,肯定有被动辊,电机驱动的有几个?楼主试没试过用爱默生的TD3300张力控制专用变频器?
回复
8楼
收卷是主动,但每根棍子都是带电机驱动的,开卷和收卷分别用三菱张力控制器LE-40MTA-E来控制,如果每根辊子没有自动调整,要实现完全同步是比较困难的;或者说控制辊子的电机,根据负载的大小显现出软硬的特性,既:负载大了以后,电机的转速自动减小;这样的话可能会比较容易控制;就不用控制所谓的理论同步了!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复