住宅室内消火栓设置
heshenglong_2001
2012年05月20日 22:32:52
只看楼主

建筑设计防火规范,大于等于8层需要设置室内消火栓系统,请教各位下,是否包含地下室,规范说明没有明确这一点,地上7层,地下一层这种情况如何处理?

建筑设计防火规范,大于等于8层需要设置室内消火栓系统,请教各位下,是否包含地下室,规范说明没有明确这一点,地上7层,地下一层这种情况如何处理?
免费打赏
cmpcmpcmpcmp
2012年05月21日 09:45:55
2楼
7层住宅还设计了地下室,没遇到过。帮顶吧
回复
sky019
2012年05月21日 11:21:48
3楼
不包含地下室。
《建筑设计防火规范》第8.3.1条第4小条说超过7层(不含7层)。。。
这个7层是指地上的层数,层数的确定是指地面上24m高度来界定的,高度24m以内的住宅,室内消防可以由消防车解决,室内可以不设消火栓。
回复
刘云云
2013年10月30日 11:14:55
4楼
不包含7层 地下室一般只放灭火器就可以了 七层和七层以下的可以不设室内消火栓系统 8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。
回复
mazhonggang00
2013年10月30日 11:26:55
5楼
同意楼上意见,不需设消火栓。
回复
mrcjqcucd
2013年10月31日 09:15:18
6楼
sky019 发表于 2012-5-21 11:21 不包含地下室。《建筑设计防火规范》第8.3.1条第4小条说超过7层(不含7层)。。。这个7层是指地上的层数 …非常感谢回答分享!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开