PKPM对剪力墙的计算不满足抗规6.2.13第3点的要求!怎么办
iloveyourn
iloveyourn Lv.5
2012年05月19日 18:34:13
来自于PKPM
只看楼主

抗规6.2.13第3点要求结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作,而PKPM的各个计算模块对剪力墙的两个方向的墙肢的都是分开各自计算的,特别是有端柱的情况,基本不考虑墙和柱的共同作用,这样计算出的剪力墙结果准确度能有多高?还能用于实际工程吗?

抗规6.2.13第3点要求结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作,而PKPM的各个计算模块对剪力墙的两个方向的墙肢的都是分开各自计算的,特别是有端柱的情况,基本不考虑墙和柱的共同作用,这样计算出的剪力墙结果准确度能有多高?还能用于实际工程吗?
xiaozhurenjia1
2012年05月22日 19:10:21
2楼
回复
九天之上
2012年05月24日 16:33:19
3楼

怎么没有人愿意回答?这样偏于安全吗?!