小弟最近在做个大跨度(25米)预应力结构四坡屋面,屋顶有平直部分.纵向有两开间设备房,山墙处开出两间淋浴室.(设备房和淋浴室的坡屋面比中间部分低)如下图(经过简化的,设计情况比这个复杂),出图的时候坡屋面无法显示,(只有三维的才能显示)屋面也无法出图.不知道这个问题怎么解决?预应力部分是不是根据各个工况自动布索就可以了?为什么柱底反力和PKPM相比小了很多?
小弟最近在做个大跨度(25米)预应力结构
四坡屋面,屋顶有平直部分.纵向有两开间设备房,山墙处开出两间淋浴室.(设备房和淋浴室的坡屋面比中间部分低)
如下图(经过简化的,设计情况比这个复杂),出图的时候坡屋面无法显示,(只有三维的才能显示)屋面也无法出图.
不知道这个问题怎么解决?
预应力部分是不是根据各个工况自动布索就可以了?
为什么柱底反力和PKPM相比小了很多?
2楼
这个图是我用试用板建的.公司有正版的
我说的情况是我在公司做的时候遇到的.
回复
3楼
1。施工图和楼层是有关系的,所以在前处理中应该先把楼层设好,坡屋面应设为单独的一个楼层。
2。预应力部分是根据恒活荷载组合工况步索的。
3。像这种复杂空间模型,我们能很精确的建模,而pkpm不能。
回复
4楼
谢谢,今天打电话给谢工了.后处理中加了个楼层,板图出来了.
原来strat楼层概念和PKPM的不一样
PKPM是做为一个结构层计算来考虑的,侧重力学上楼层概念
strat楼层概念更侧重方便建模和出图
和计算联系不大.单纯为了计算甚至不用设置楼层.只要能建得出来就能算得出来
回复
5楼
谢谢对STRAT的关注与学习,希望能更好的为您服务。
回复
6楼
学习了 谢谢楼主啊
为什么 为什么 我算不出来
回复