请教钢筋笼的连接
zhuguochun
zhuguochun Lv.2
2012年05月19日 14:17:58
来自于建筑施工
只看楼主

灌注桩施工中发现,设计钢筋笼分为两节,上节笼为8根主筋,下节笼为6根主筋!请问主筋该怎么对接?下节笼主筋是按均匀布置?还是非均匀布置,以便和上节笼主筋相对应?

灌注桩施工中发现,设计钢筋笼分为两节,上节笼为8根主筋,下节笼为6根主筋!请问主筋该怎么对接?下节笼主筋是按均匀布置?还是非均匀布置,以便和上节笼主筋相对应?
免费打赏
无间道
2012年05月20日 07:10:49
2楼
在连接处设置一道过度构造箍筋,直径宜大于等于16,分别按照上下纵筋的要求进行搭接和锚固,就可以了。
回复
hchsh163
2012年05月21日 10:19:55
3楼
灌注桩纵向受力钢筋连接应满足最基本的搭接长度和平面最大50%的接头率。构造箍圈只能保证钢筋笼的主筋定位和主筋间距,不能根本解决纵向受拉的问题。一般上下两截钢筋笼减筋要按圆周均匀减筋。其他纵向筋保证上下贯通,轴心对齐。如图纸没有标明减筋的位置,可以联系设计代表。
回复
woniutubu
2014年01月18日 16:28:04
4楼
不错,多谢楼主分享。
回复
杰克
2014年03月04日 23:04:27
5楼
路过学习学习
回复
hegenshenkp
2014年03月05日 15:54:00
6楼
好东西啊,谢谢了
回复
diabloboy521
2014年03月06日 08:08:08
7楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开