高手赐教: 我的一客户安装中央空调,启动压缩机不到1分钟就把主电源跳了,这是怎么回事?
高手赐教:
我的一客户安装中央空调,启动压缩机不到1分钟就把主电源跳了,这是怎么回事?
2楼
首先用兆欧表测量压缩机的绝缘阻值,大于2兆欧的压缩机电机就没有问题。再看电源开关的配置大小。
回复
3楼
第一、测量电压,看是否三相平衡,电源开关容量是否足够。
第二、测量压缩机电流,看电流是否过高,如果过高,则有可能压缩机故障,需更换。
回复
4楼
首先用兆欧表测量压缩机的绝缘阻值,大于2兆欧的压缩机电机就没有问题。再看电源开关的配置大小。
回复
5楼
压缩机功率多大?
主电源开关多大?
回复