12楼
其中一栋建筑 一、二层商业 吊一层(-1F)设备用房 其余住宅
回复
13楼
呵呵~~ 当然是不准的 还没完工 没验收呢
回复
14楼
那个城市的咯!
现在支管都是住户自己搞了吗?
回复
15楼
卫生间的支管只留这么一点接口行吗?
不用做防水?业主做防水吗?
回复
16楼
喷淋的末端试水装置做得不对:
1.按规范,压力表应在截止阀后面。
2.压力表没设截止阀,压力表检修时怎么办?
回复
17楼
upvc管与铸铁管的连接,终于看到一个现场的了。
回复
18楼
室外栓的位置对景观道路有影响吧?!我认为最好离路边有一点距离为好,不超过2.0m即可。
回复
19楼
挺好的,看到了铸铁排水管与PVC连接的现场,还有阻火圈.
回复
20楼
防水是土建的做,但是现在做没做防水我不太清楚,防水层那个咚咚我搞不懂了,但是看见三期完工的卫生间有一层像沥青的咚咚,应该是防水层,验收要灌水试验的。
支管其实还有一截,没装上,长一米左右,末端加个堵头。业主自己设计卫生间,自由。
回复
21楼
关于这个问题历来有争议,这里不去讨论它,按图施工就行。
压力表很容易坏?
回复