在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
2楼
PE线的作用是让RCD“可靠”地动作呀,自然不宜缺少了
回复
3楼
一旦漏电就动作,不要等电流通过人体时再动作,这就是接地的作用,明白了吗?
回复
4楼
当用电设备发生漏电时,漏电电流有可能从PE线走,也有可能从大地走。只要漏电开关正常,电流从PE线或大地漏走,漏电开关就跳闸。
回复
5楼
应该动作的
回复
6楼
鼻哥,好长时间没见啦。呵呵,见解就是深刻,一语中的!
回复
7楼
RCD是检测相线和地线之间的差(简单的说就是这样),PE是保护线与这个有什么关系
回复
8楼
动作,不动作就是坏的!
回复
9楼
有PE线,发生接地故障时RCD就动作,不会发生触电事故。
没PE线,发生接地故障时RCD不动作,只有人摸了、触电了才能动作(此时,人充当了PE线),这时触电事故已经发生了,就是人没死……
回复
10楼
漏电开关一定要跳闸,不然就坏了,最好每个月按一下试验按钮
回复
11楼
它检测电流是应用互感器原理..
回复