工地配电线路的选择?急求
fangming22
fangming22 Lv.2
2006年11月11日 20:16:39
只看楼主

我们工地箱式变电站变压器到用电设备的距离是260m,总功率300KW,两台塔吊每台40KW,两台施工电梯每台44KW,一台闪光对焊机100KVA(两相),三台电渣压力焊,每台50KVA(两相),钢筋加工设备总共20KW,木工设备共10KW,高压气体放电灯每个3.5KW,共五个(两相)。3台22KVA电焊机,每台22KVA。其他小型设备没计,同期系数我按0.7考虑,你们有什么更好的想法,总电缆应该选用什么型号的?工地上的东西是最有挑战的东西。

工地为了省钱,不能按额定电流选。
免费打赏
lhjun150212
2007年04月08日 20:45:53
12楼
感谢共享
回复
zxf691218
2007年04月09日 21:35:38
13楼
谢谢5楼,你为我解决了一个棘手问题,深表感谢.
回复
lghea
2007年09月01日 19:18:12
14楼
请问一下:300KW的用电设备,选多大平方的铜芯电缆
回复
lghea
2007年09月01日 19:24:31
15楼
请问一下:300KW的用电设备,选多大平方的铜芯电缆,120平方够么?
回复
huanahu
2007年09月01日 23:29:38
16楼
我感觉楼主的计算不大对。应该各类设备单独计算,取一个总的变压器的同时系数(总负载取0.7有点大)。
回复

相关推荐

APP内打开