关于市电与发电转换问题
lzming118
lzming118 Lv.6
2012年05月18日 18:48:27
只看楼主

小弟求教各位前辈同行,在设备终端配电箱已经有设计双电源转换开关的情况下,发电机是否还要1个ATS柜啊?

小弟求教各位前辈同行,在设备终端配电箱已经有设计双电源转换开关的情况下,发电机是否还要1个ATS柜啊?
免费打赏
lingxuct
2012年05月18日 21:59:09
2楼
发电机出口电缆接到“双投刀闸”的在端,市电另一端,负载在中间(不断开位置)。
回复
dlizhengang
2012年05月18日 22:26:34
3楼
发电机带独立的应急母线的话,可以不用。
回复
lzming118
2012年05月18日 23:02:18
4楼
区管说的应该是设备终端配电箱里面的双电源转换开关接线吧,那发电机前端那里是否还要ATS柜啊?
回复
lzming118
2012年05月18日 23:03:44
5楼
可否详细解释?发电机自带应急母线槽是什么意思?
回复
lfh12345
2012年05月21日 16:38:33
6楼
设备终端配电箱里面有双电源转换开关接线的话,发电机不需要ATS柜。
回复
tcx555
2012年05月21日 17:09:10
7楼
不需要,你前面还接个ATS的话,那你末端的ATS双电源开关从那里来双电源了
回复
ffjdlj
2012年05月21日 22:26:13
8楼
已经有末端切换的话,不需要在 柴油发电机组端再增设一个双电源切换箱。
回复
sdx034100428
2012年05月28日 15:35:12
9楼
需要设置ATSE
回复
萧风2017
2012年05月28日 15:41:38
10楼
不需要,现在一个大点的园区,都是一个500KW的集中应急供电,分配到每个需要应急单体建筑,就没有ATSE只是末端需要ATSE。
回复
boeing_s
2012年05月28日 15:57:06
11楼
看楼主在8楼的问题,可能是下面这个图的方式。 peidian.jpg
图中市电是单母线分段,III段就是应急母线,在市电和油机间切换
负载要末端切换的话,从I段和III段取电即可,这也是常用做法。
回复